昨天去維修一切膠機,F(xiàn)X1S的PLC,讀出程序時提示找不到END指令。里面的輔助繼電器M的觸點在沒有驅動的情況下被置位,使機械不能運轉。這個可能是廠家工程師在屏里面做了時間控制的,都可以理解。我強制輔助繼電器M關后程序、機械能正常運轉。但沒有END指令是怎么回事呀?
[ 此帖被peidegin在2010-11-29 10:10重新編輯 ]
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 956 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 17:55
可能是以前的編寫失誤吧。在出問題之前你看過有END嗎?現在的GX是不會出現這種情況的