各位大俠好:
    
     現在我用變頻器控制一臺電機,其中1.5秒鐘是60HZ,0.5秒是10HZ,一直不停的輪流改變運行頻率,電機基本是上空載行走,電機不給停,請問這樣控制對電機有沒有影響?急!
  電機是0.12KW,我選的是SEW的,變頻器打算用的0.2KW,選OMRON,OMRON應該沒問題吧。電機是1500rpm的,選了一個1:20的減速機。東西我還沒下單買,大家看這樣的控制有問題嗎?最開始機械的人說那0.5秒要停止電機,那樣的話啟停更加頻繁了,所以我不肯,我說那0.5秒干脆低速運行算了。請問這樣行不行?
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:26重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-28
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 16:18
建議不要這樣做
原因
1。太頻繁
2。也是最重要的一點,普通電機正常工作范圍20HZ以上額定頻率一下,高頻或者低頻都會導致電機發燙,你的10HZ,處于不正常工作狀態,不可取,何況頻繁工作在這種狀態下,


如果你的電機工作在20HZ和50HZ不停變換下,我沒太多意見,因為你無負載
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-28
查看njaolian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-02 16:20
20-60HZ,我也沒什么意見,如果是10-60HZ,我反對,堅決反對