各位大俠好:
    
     現在我用變頻器控制一臺電機,其中1.5秒鐘是60HZ,0.5秒是10HZ,一直不停的輪流改變運行頻率,電機基本是上空載行走,電機不給停,請問這樣控制對電機有沒有影響?急!
  電機是0.12KW,我選的是SEW的,變頻器打算用的0.2KW,選OMRON,OMRON應該沒問題吧。電機是1500rpm的,選了一個1:20的減速機。東西我還沒下單買,大家看這樣的控制有問題嗎?最開始機械的人說那0.5秒要停止電機,那樣的話啟停更加頻繁了,所以我不肯,我說那0.5秒干脆低速運行算了。請問這樣行不行?
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:26重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 17:36
以前試過用變頻器控制電機頻繁啟停,每分鐘100~120次;加減速時間為0,頻率60HZ;小負載運行變頻沒事,電機容易發熱
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xqx666) 熱心助人
    sandy_love
    感悟生活,創新的源泉...
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 823 點
    下載積分: 1610 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-12-08
    最后登錄: 2024-09-20
    查看sandy_love的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-01 17:42
    引用
    引用第5樓mayanheng于2010-12-01 17:38發表的  :
    問一下4樓電機功率多大?


    0.75kw