各位大俠好:
    
     現在我用變頻器控制一臺電機,其中1.5秒鐘是60HZ,0.5秒是10HZ,一直不停的輪流改變運行頻率,電機基本是上空載行走,電機不給停,請問這樣控制對電機有沒有影響?急!
  電機是0.12KW,我選的是SEW的,變頻器打算用的0.2KW,選OMRON,OMRON應該沒問題吧。電機是1500rpm的,選了一個1:20的減速機。東西我還沒下單買,大家看這樣的控制有問題嗎?最開始機械的人說那0.5秒要停止電機,那樣的話啟停更加頻繁了,所以我不肯,我說那0.5秒干脆低速運行算了。請問這樣行不行?
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:26重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-09-20
查看gk1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 15:51
響應速度主要看系統慣量(負載慣量和電機慣量之和)的大小,那么頻繁切換,減速器就受不了
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-09-20
查看gk1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-03 15:56
這么小功率,建議用伺服,甩掉減速器,應該OK
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-09-20
查看gk1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-03 15:58
你用減速器是為了減速還是增大扭矩