一臺三菱FX2N-128MR-001PLC上電電源POWER指示燈亮,撥動開關至RUN處,不能運行,RUN指示燈也亮,無任何報警,備用3.6V電源正常,撥動開關也是好的,與電腦連線無法連接,請各位師傅分析下是什么原因造成的?小弟不勝感激
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 14:47
查外部供給的電源是否正常,當外部供給的電源低于額定電壓且偏離大于允許值時,PLC將無法工作,但POWER燈還會點亮的,本人曾遇到過多次


當然,PLC內部的電源板出現問題也是此現象

另外樓主提到,PLC與電腦無法通訊,個人認為就是外部電源或PLC內部電源板問題