qvbwg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 241 點
下載積分: 764 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2024-08-02
查看qvbwg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-04 22:10
PLC被干擾了!誤動作,系統主要是溫控,電阻絲一通電,PL C就罷工了。電阻絲不通電,PLC能正常工作。各位高手看看,支點招哈。
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 00:04
主要是用的溫度模塊易受干擾,PLC的溫度模塊是4路或幾路公用地,有一路干擾,其余幾路溫度都波動,更換屏閉型熱點偶,保證解決問題