PLC被干擾了!誤動作,系統主要是溫控,電阻絲一通電,PL C就罷工了。電阻絲不通電,PLC能正常工作。各位高手看看,支點招哈。
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 20:09
強弱電分開,以及PLC電源獨立在換個屏蔽應該可以解決了