樓主  發表于: 2010-12-06 17:10
圖片:
圖片:
三菱編碼和譯碼指令問題在看編程手冊的時候編碼指令和譯碼指令一直看不懂,望高手詳細指點一下,比如說譯碼指令和編碼指令,  


  

這兩個指令分別是什么意思,麻煩高手詳細替我講解一下,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4365 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 17:24
排在隊列某一位的人上前一步并報號,此為編碼。
某人根據編號回到隊列中相應的位置,此為譯碼。

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4365 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-07 08:42
引用
引用第4樓wuyuxing于2010-12-06 23:42發表的  :
DECO D0 Y0 K4 是解碼指令,K4表示源操作目標D0只解碼四位最大是1111(二進制數)轉為十進制為16;簡單地說就是當D0的值為0時Y0輸出;當0的值為1的時Y1有輸出,當D0的值為1111時Y16有輸出。
ENCO X0 D0 K4 是編碼指令,K4表示源操作目標2的四次方就是輸入元件X0到X16,當X0到X16沒有入輸D0的值為0;當X1有輸入D0的值為1,當X0,X1有輸放D0的還是1,簡單地說就是當X0到X16元件最高一個元件號有輸入D0的值為最高位數號的值,就是說X0,X1,X2,X3 ,X4都有輸入最高元件號為X4,D0的值為4,如果X0到16都有輸入D0的值為16。如果用MOV D0 K4Y0;就是把D0的值轉為二進制輸出。二樓的朋友編碼指令講觸有錯。個有水平有限有錯請指證


用戶需要了解的編碼譯碼,而非指令的講解,如果單純的是了解指令而不是根本,那么當用戶從三菱轉向富士,將再次為編碼,譯碼所疑惑。籍此原因,需要告訴用戶編碼譯碼的根本區別,而非針對某一品牌進行講解。