伺服發生AL-24警報、拆去電機線、警報依然存在、檢查電機以及電機動力線未有發現接地或漏電!另換同型號伺服器問題解決但運行大約八小時該問題又發生了!請問高人是什么引起的呢?發生警報的無法清除怎么處理…?幫幫忙感激不盡
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 21:17
AL24 通常是模塊損壞
你斷了電,等放完電后,量一下UV UW VW 如果有兩相或者三相都導通,那真的壞了。