qq409214396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 174 點
下載積分: 986 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2019-02-15
查看qq409214396的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-09 15:13
三根線分別是棕色、藍色和黑色;
我平時接傳感器時都是棕色接24V,藍色接0V,黑色是輸出線。但最近發現工廠個別設備上,傳感器電源接線是相反的,即棕色接0V,藍色接24V;
我如果按照我平時的接線方法,傳感器就會常亮,這是為什么呢?

請教高人解答,最好詳細一點,謝謝
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 09:49
確實不能只看顏色,要看型號和說明書,