小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-10 15:33
我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
在Clock宏里面有這兩條指令存在
(2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
(2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
先謝謝了。

yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 11:41
模擬干嘛呢,直接連上看看啊。溫控器溫度應該通過模擬量輸入模塊傳入PLC中進行運算