yaogang1088
向朋友請教。相互幫助。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 281 點
下載積分: 3641 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-12-09
查看yaogang1088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-11 11:41
我朋友家,用水,開門的時候有電的感覺。但當接觸一下后就沒有了,過一會就又有這樣的現象。關掉樓下總電也有,家里用的漏電保護開關,關掉也有。家住5樓,白天,晚上12點后沒有。晚上12電后沒有這樣的現象。
向朋友學習
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 23:13
引用
引用第1樓scxclzyzb于2010-12-11 11:47發表的  :
你朋友家的供電系統可能在安裝是有問題的,零線可能接到用水管路上去了,而用水管路與門框等是相連的,而且沒有可靠接地,在用電量比較大且不均勻時候,三相不平衡,零線就要帶電,可行的辦法,加強接地,可保安全。