yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
lsl0720
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 659 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2017-12-27
查看lsl0720的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-20 03:18
7.5的 用25A的接觸器就足夠了   40A的接觸器還會燒  那肯定是空壓機那方面有問題