fqg00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 190 點
下載積分: 688 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2018-04-09
查看fqg00的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2010-12-14 17:56
這個問題我碰到過很多,大多都國產的雜牌,最后都是更換接觸器后正常
jamesyue
練就一身好的技術才是硬道理
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 289 點
下載積分: 677 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2017-03-15
查看jamesyue的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2010-12-14 22:03
檢查電壓及你的配線
James
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2010-12-14 23:54
1,線圈電壓不匹配,
2,把接觸器鐵芯拆下來看看,可能進了鐵屑或其他雜物。
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2010-12-15 12:42
接觸不良或控制變壓器容量太小
xiaojinfu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaojinfu的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2010-12-15 17:36
我看主要原因還是壓降過大,壓降過大的原因:變壓器容量偏小或負載遠離電源而敷設的電源線徑過小。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2010-12-15 20:54
除了樓上所說,另外一種情況可能是自鎖電路常開當常閉用。
zzf125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 286 點
下載積分: 540 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2014-10-21
查看zzf125的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2010-12-15 21:02
檢查電壓是否正常..
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2010-12-15 21:11
電壓低
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2010-12-15 21:54
下面的內容應該能供你參考
附件: 交流接觸器故障分析.doc (28 K) 下載次數:10
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2010-12-15 22:23
引用
引用樓主qvbwg于2010-12-13 09:26發表的 接觸器不法吸合,一直在抖動。 :
線圈電壓是220V的,接入兩只正常,接入第三只后都無法吸合了。

偶也扔塊磚頭,抖動原因有多種
1、電壓低
2、線圈磁路有問題
3、檢查電源供電電流(供電電流過小可能造成吸力過。
4、不知道樓主三個接觸囂是否離得很近而且線圈之間是否有干擾(這種事情偶還很少遇上)
餓米豆腐
pengbincnc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 198 點
下載積分: 399 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2024-10-15
查看pengbincnc的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2010-12-15 22:34
80%鐵心有異物進入!拆開接觸器看看就行啦!
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2010-12-16 19:54
接兩個能正常,再接第三個就不行了,這很明顯是電流供給不足嘛。