樓主  發表于: 2010-12-13 09:26
線圈電壓是220V的,接入兩只正常,接入第三只后都無法吸合了。
zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-13 09:44
檢查以下電壓看是否波動大,進線電壓是變壓器供給還是電源端直接接220v,如果是變壓器那可能是容量不夠。
沒有變壓器的話在檢查接觸器