樓主  發表于: 2010-12-14 10:29
請各位前輩指點下,應該怎么設置,設置那一參數
電機參數2.2KW 5.1A 50HZ 380V
[ 此帖被fuyuesong123在2010-12-14 10:41重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-09-18
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 11:18
處理方法
    (1)起動時一升速就跳閘,這是過電流十分嚴重現象,主要檢查:
    ● 工作機械有沒有卡。
    ● 負載側有沒有短路,用兆歐表檢查對有沒有短路;
    ● 變頻器功率模塊有沒有損壞;
    ● 電動機起動轉矩過小,拖動系統轉不起來。
    (2)起動時不馬上跳閘,而運行過程中跳閘,主要檢查:
    ● 升速時間設定太短,加長加速時間;
    ● 減速時間設定太短,加長減速時間;
    ● 轉矩補償(U/f比)設定太大,引起低頻時空載電流過大;
    ● 動作電流設定太小,引起變頻器誤動作。