yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-14 19:59
為了方便,發電機的出線接在市電空氣開關的下端,發電時將空氣開關斷開,設備可正常工作,但市電配電房系統顯示發電有電過去。請問各位朋友:發電機與市電之間的四根線全斷開,為什么會有電到市電配電房呢?我就不解了???還請各位指教!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-17 14:03
據你表述,個人理解,空開雖斷開了,但有電回路.