qdyff
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 159 點
下載積分: 621 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-07-16
最后登錄: 2012-10-03
查看qdyff的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-15 22:02
我有一個cpu222,輸出是6位的分為1L,2L。為什么當輸出動作的時候我用萬用表量1L那邊的3個點是通的。而2L那邊輸出動作時燈雖然亮,但是用萬用表量卻是不通的,費解。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-16 08:28
如果確認是通了,則是L1側的輸出存在斷路了,可以打開自己更換輸出(晶體管/繼電器),大多是輸出級原因。