qdyff
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 159 點
下載積分: 621 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-07-16
最后登錄: 2012-10-03
查看qdyff的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-15 22:02
我有一個cpu222,輸出是6位的分為1L,2L。為什么當輸出動作的時候我用萬用表量1L那邊的3個點是通的。而2L那邊輸出動作時燈雖然亮,但是用萬用表量卻是不通的,費解。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-16 08:29
不知樓主的PLC是晶體管輸出的還是繼電器輸出的,如果是繼電器輸出的有可能是2L公共端斷路引起的,如果是晶體管輸出的有可能是測量或接線問題,同意版主的觀點,正確連接電源,直接驅動外圍電路試試!