ljsheng518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ljsheng518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-14 08:37

請問用FX3U系列PLC單軸定位,MR-J2S-A伺服放大器,PLC程序執行過程中要求有暫停功能,如果暫停的話使用什么指令比較好?
xlxlab
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2024-05-27
查看xlxlab的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-03 12:13
但它有一個方向輸出,你只要按要求配線就可以了,剩下的就是對指令及寄存器操作!