樓主  發表于: 2010-12-18 02:32
一臺設備,要想任何時候按下暫停鍵,設備都會暫時停止(當然,只有當這條指令執行完時才會暫時停止),再啟動時,又會從暫停的位置開始啟動,請問該如何設計?
請留意,不是全部禁止輸出!
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1276(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-09-20
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 21:49
我用步進做過機器自動工作程序,各個輸出加暫停觸點,程序里的延時用累積型定時器,
處理好自鎖程序;自動和手動程序分開。