yaoxiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 567 點
下載積分: 110073 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2024-11-02
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了,F(xiàn)在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-16 22:21
這個挺好解決的,而且一點也不增加成本,你把你的明偉開關電源換成變壓器就好了呀,再買個整流硅和一個電容用來整流和濾波,這樣的話交流直流都有了。要是碰到要用PLC控制其通斷的話,就用繼電器輸出的PLC嘛。