樓主  發表于: 2010-12-19 11:35
            一臺設備上的觸摸屏顯示PLC NO RESPONSE,原來是好的,所以應該不是設置的問題。怎么解決?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 14:55
就是沒連上PLC嘛,壇里有個帖子就是說EVIEW屏個FX連接后燒串口的問題,如果線沒問題的話很有可能PLC或者屏的通訊口已經燒了。
自己的事情自己做.