zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-20 22:57
                                                             關于變壓器帶負載能力下降引起的故障現象



     本人維修中曾遇到這樣的怪事,一臺設備只能點動不能自鎖。電柜中有十幾個交流接觸器,唯獨這一個不能自鎖。查輔助觸點完好無損,自鎖回路正常。換交流接觸器,故障依舊。真是無從下手了,是不是變壓器輸出電壓不足,經測量電壓為225V正常值。那么大家認為是什么問題呢?其實這個電壓騙了全世界的人,把變壓器換掉就好了。奇怪吧。
wu726962025
磨王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1054 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-06-20
查看wu726962025的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 09:06
那真是怪事
非標自動化設備注塑自動化設備電子煙自動化設備