                                                             關于變壓器帶負載能力下降引起的故障現(xiàn)象



     本人維修中曾遇到這樣的怪事,一臺設備只能點動不能自鎖。電柜中有十幾個交流接觸器,唯獨這一個不能自鎖。查輔助觸點完好無損,自鎖回路正常。換交流接觸器,故障依舊。真是無從下手了,是不是變壓器輸出電壓不足,經測量電壓為225V正常值。那么大家認為是什么問題呢?其實這個電壓騙了全世界的人,把變壓器換掉就好了。奇怪吧。
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 34965 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-23
查看dzj126的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-12-21 13:02
怎么可能。