flyingbird
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 138 點
下載積分: 502 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2019-07-02
查看flyingbird的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-21 00:49
圖片:
圖片:
我公司三菱a系列cpu報警了,一直亮著紅燈但還是能運行,故障如下圖,還有一個問題請教一下就是怎么樣來判斷到底是哪個模塊出了問題,我屬模塊號的時候一直報起始地址不是16進制是什么意思?怎樣解決?請高手不吝賜教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8218 個
工控威望: 10347 點
下載積分: 21035 分
在線時間: 3007(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 09:57
你的這個是大A系列的吧,JUMP到錯誤看看。
你沒有貼出你的模塊內存分配設置。

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。