winpe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 239 點
下載積分: 727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2017-02-21
查看winpe的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2010-12-26 10:17
100KVA的變壓器,用用空調照明還差不多.
會飛的青蛙
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會飛的青蛙的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2010-12-26 11:03
樓主好樣的,當初就該罵他那自作聰明的家伙。還資不資到呢,害人害已
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2010-12-26 17:15
100KVA的油變壓器低壓額定電流是144.3418安,高壓電流是5.7安。用到160安的電流沒問題,但是要經常監視變壓器的溫度,電壓波動(正負百分之10)等。大于變壓器的負載%10的電機最好用變頻,降壓,軟啟動等。這些都有理論的和國家標準的規范。
總共144KW首先要滿足你最大一臺電機的啟動負載功率,再則是所有電流之和乘上需用系數,就是你要用的實際功率
superandy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 3112 點
下載積分: 26053 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-01-19
最后登錄: 2024-08-20
查看superandy的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2010-12-27 14:58
學習.學習再學習!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1229 個
工控威望: 3549 點
下載積分: 856 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-06-25
查看niningtt的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2010-12-27 16:44
樓主也是,之前既然知道了干嘛不給你朋友的設備加個熱保護。侩妷哼^低電流就大了,但暫由熱保護啊,咱不燒咱的電機啊,修好的電機有原配的好嗎?質疑
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-03-17
查看liang48222的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-01-07 02:20
這些事情多的多了,我是做設備維護的,最起碼自己在平時還是比較喜歡接觸學習這些東西,(PLc,步進,伺服,人機等),雖然說不是太精,最起碼大體東西都會用,都懂點,一次一臺設備的PLC的一個點燒了,控制電磁閥的,當時又沒有電腦換點,本來自己想接個手動的開關,來控制電磁閥的,誰知道上面再暗戰,領導不讓換,一個干了十年的同事,在旁邊聽到了我講的話,蹭蹭的到經理那說了這個話,想表功,但是說的主角不是我了,是他自己了,然后經理說了,那就讓他把它搞好,媽的誰知道,他拿著220V的電往24V的電磁閥上面接,當場就燒了,還電著了,我和我的領導聞聲來看的時候,都感覺干了十年的人因該不會犯這種低級的錯誤的吧,誰知道問他還真的不知道,都以為電器柜里面的電都是一樣的呢,真的濫竽充數,這類的事情多的很了,現在身邊的同事有些人連繼電器坐的線都不會接,更不用講繼電器原理了,這可不是干兩三年的人。都是做了好長時間的維修了,他們做的最多是調調機械位置,更換相同型號的元器件,真的無語,了。。。。
不求門當戶對,只求感覺到位
mhbycg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 484 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2012-10-15
查看mhbycg的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-01-07 18:52
得,,明兒個咱接著搬。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-01-08 09:12
朋友所在的打工的一個廠子,那個廠子是在山東省東營市廣饒縣稻莊鎮的一家制造汽車鋼鍋[輪輞]的廠子,從總廠去了個電工,48歲,11年1月1日的下午1點,在車間的電控柜接3芯2.5平方線的時候,造成短路,這個人的頭,臉手都燒傷了,還有胳膊,如果是夏天,估計還要嚴重。
PLC等24V的電路,錯了頂多燒壞硬件,那些220V,380V的電控柜,出問題就。。。。
這就是不懂裝懂,濫竽充數的結果啊。
[ 此帖被guochunyi在2011-01-08 09:17重新編輯 ]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
123456zzz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看123456zzz的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-01-16 18:21
  
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 855 個
工控威望: 6584 點
下載積分: 10534 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-09-20
查看東方花豬的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-01-17 13:45
我還是個學徒工,以后還要多學習呀~電工弄壞點設備不怕啥,別丟小命就不劃算了
拆二代
aarr8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aarr8的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-02-11 11:53
這樣的人多了去了,有的老板光聽好的,不識真本事的人,真本事的人說話直,容易得罪領導,不受重用。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 679 點
下載積分: 66142 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-09-10
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-02-11 12:11
人真要謙虛`細心呀