單相380V加熱管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,請問總電流怎么算?3P空開選多大的?
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 16:41
引用
引用第10樓xie8009于2010-12-21 16:10發表的  :
是20.5A   27.3A   27.3A 正確。   W/U*1.732  ,斷路器3P-32A即可