lingshibo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lingshibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-21 19:31
用GX-Developer 讀出錯誤代碼4100,PLC的ERROR等點亮,下面是錯誤代碼的幫助信息,但是不知道從何入手查找,請高手幫忙

出錯代碼列表[出錯代碼4100]
◆對象模式               Q模式
◆出錯代碼(SD0)     4100
◆出錯信息    OPERATION ERROR
◆通用信息(SD5~15)     程序出錯位置
◆特殊信息(SD16~26)     -
◆LED狀態(RUN)     熄滅/點亮
◆LED狀態(ERROR)     閃爍/點亮

◆CPU運行狀態    停止/繼續
        在參數中設定錯誤發生時的CPU操作狀態。
        (LED也表示動作變化。)
◆診斷時間    執行指令時
◆錯誤內容和產生原因

程序中包含指令不能處理的數據。

◆糾正措施

從外部設備讀取通用出錯信息,檢查對應于出錯信息顯示值(程序錯誤位置)處的程序錯誤步,改正錯誤。
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 12:06
圖片: