為了減少使用模擬量模塊,本人這幾天在公司做了一個S7-200 226PLC和440變頻器用USS協議通訊讀取電壓、電流的案例。
在測試過程中運行、停止、速度給定、反饋也就是 USS CTRL 指令兩下搞定, 心里想西門子東西就是好用???
用到讀電流這個指令的時候,問題就來了。我開始的程序是這樣寫的
LD SM0.5 EN USS RPM R
LD SM0.5 EU XMT
0 DIRVE
26 PARAM
0 Index
&vb16 db pt
done m0.1
error vb10
value vd11
變頻器怎么也讀不到 電流 然后就將 LD SM0.5 改成I0.5 也讀不到 error 一直報 20 驅動器應答中的參數或數值不正確或包含錯誤代碼。
就這個問題 研究兩天?nbsp; 結果一不小心發現了,不是沒讀上來只是 讀100下 有可呢就讀個2-3下才有讀的出電流。
我還是覺得是不是自己的參數設定有問題,
不知道大家有沒有碰到類似的問題,