圖片:
請教各位:
機器動作:
開機前伺服電機找零位A,然后按絕對位置控制方式走到準備B,自動運行過程中,伺服電機運行按絕對位置控制方式在位置B與位置C之間往復運行。如位置B與位置C之間距離是15mm.
故障現象:
以前所有的機器都以上述控制方式運行,無故障反映,但有一新機器就有一故障現象,自動運行前將所有參數設置好后,機器運行一段時間良好,但20---30分鐘后就會發(fā)現伺服從位置B運行到位置C處少走了20個絲左右,伺服只走了14.8mm,如果將位置B與位置C之間的距離設置15.2mm,則伺服運行的距離又是15mm,此時又運行20—30分鐘后同樣的現象出現,從位置B運行到位置C處又少走了20個絲左右,如果將位置B與位置C之間的距離設置15.4mm,則伺服運行的距離又是15mm,經過幾次修改,位置B與位置C之間的距離越來越大,而伺服實際運行的距離是15mm。
伺服電機用同步帶聯接絲桿,絲桿行程為5mm,伺服系統為松下A5系列。