我用的是松下A5系列的伺服驅動器及馬達,功率為400W,用的是位置模式控制,通電JOG試運行正常,當用PLC控制時無報警現象但馬達也不轉,在驅動器的LED顯示器上找馬達不轉的原因代碼是:cp  7  到說明書上查到意思為:【指令脈沖波輸入的頻率較低】我也按照解決對策更改了相應的參數pr0.05 pr0.06 pr0.07 可是還是不行。 后來就覺的是外部配線有問題可是經檢查都是ok的。然后又去檢查PLC程序,經檢查程序也ok ,可是馬達就是不轉,驅動器也無報警現象。還是顯示cp  7 可把我給搞糊涂了,然后我就把 參數在對一遍結果還是一樣、、、請大家幫幫忙了！！?/div>
lxb0912
奮發涂墻中..........
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1819 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2022-06-20
查看lxb0912的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 10:52
把脈沖頻率加大點試試了,應該還是接線的問題吧,可能有什么要常閉的功能啊

前段時間我也用了A5的伺服,用的是1.1KW的,接好線就OK