ydg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 289 點
下載積分: 757 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2016-01-18
查看ydg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-24 14:34
;我有一臺三菱FX1N MR繼電器輸出的PLC,和一臺白山驅動器,和一臺步進電機.
我想不換MT晶體管輸出性的情況下,在PLC輸出板繼電器線圈引腳,接線出來,
請問對PLC硬件很精通的朋友,這樣能達到高速脈沖嗎.
(小弟銀子不多,不想買新的PLC,只是想學習一下步進控制)          
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 20:30
完全可以用,繼電器線圈引腳出來串2K電阻接步進驅動器脈沖輸入端,其脈沖不受任何影響,和晶體管效果一樣.請樓主放心使用.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-24 21:38
繼電器線圈引腳出后無需加晶體管,因為市場上的晶體管不能通高頻,高速脈沖響應不了,不太理想的,所以你最好是繼電器線圈引腳出后串電阻直接接入驅動器脈沖輸入端就好了,我現在都是這么用,效果很好,和晶體管的沒什么兩樣.放心用吧.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗