plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 11:18
如果在程序中設置了雙重聯鎖,在PLC外部輸出側加入接觸器的聯鎖,是否還需要考慮觸點切換的約300ms時間,加一個延時?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 20:53
有必要加