面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 14:58
互感器里電流比是什么意識呀,比如200/5,200是實際的最大電流,5是感應的最大電流嗎?還有額定輸出什么意識,單位是VA?互感器一般怎么選型呀
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 12:57
互感器里電流比是什么意識呀,比如200/5,200是實際的最大電流,5是感應的最大電流嗎?
是的。最大工作電流為200A此時二次側電流感應到5A的電流。因為需要與計量儀表或者控制單元連接二次側就有一個標準的范圍,一般常用的是5A。如果是電壓互感器則是100V。
還有額定輸出什么意識,單位是VA?
指互感器的輸出視在功率。