三菱 PLC電源,輸出方式中的源型與漏型有什么區別
不斷向前
zlyok
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 149 點
下載積分: 772 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2022-02-12
查看zlyok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 22:25
晶體管輸出的就要考慮是源性還是漏型