有點讓我沮喪。。。心里有落差。。。
一臺E720 三相200V變頻器,估計是燒了,所以換一臺新的,但是換上去還是不可以,RUN燈出現短暫的閃爍,打電話去三菱問了
他們說:變頻器信號是給了 但是頻率沒有給 這個就讓我有點模糊了 不明白這句話的意思。。。
反正我是認為是參數沒有設置好,才出現這樣的情況的 ,后來把舊的面板換上去可以了,問題解決了,但是依然是不明白是什么地方的參數問題沒有搞好出現這樣的情況。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 11:56
任何變頻器的啟停信號是指:啟動/停止(正;反轉)的命令。頻率給定是指:變頻器理論運行時的輸出頻率。二者必須結合起來,少一個則變頻器無法輸出(電機無法旋轉)。
頻率給定有模擬量:0-5V;0-10V;0-20MA;4-20MA同時還有正/負控制正/反轉。通訊方式是通過讀;寫指定的控制字實現頻率給定的。