樓主  發表于: 2010-12-28 15:53
有點讓我沮喪。。。心里有落差。。。
一臺E720 三相200V變頻器,估計是燒了,所以換一臺新的,但是換上去還是不可以,RUN燈出現短暫的閃爍,打電話去三菱問了
他們說:變頻器信號是給了 但是頻率沒有給 這個就讓我有點模糊了 不明白這句話的意思。。。
反正我是認為是參數沒有設置好,才出現這樣的情況的 ,后來把舊的面板換上去可以了,問題解決了,但是依然是不明白是什么地方的參數問題沒有搞好出現這樣的情況。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2989(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 15:58
只給了啟動信號,沒有給出增加頻率的信號。
看看你的變頻器的頻率給定信號是怎么提供的,例如外部的電壓或者電流等模擬量,或者是操作面板的控制等,或者外部電位器控制等。
樓主留言:
熱心助人 我是工控小學生 想再問一下:我們不是設置好變頻器的參數,再給他一個正轉或者反轉的信號就可以了嗎?怎么還要外部電壓或者電流燈模擬量?操作面板 外部電位器控制?我沒接觸過那么多 請教了!