對開關1設置b0~b7
傳送設置項目    設置內容
操作設置    獨立
數據位    8
奇偶校驗位    有
偶/奇校驗    奇
停止位    1
和數校驗碼    有
RUN期間寫    允許
設置修改    允許
B8~b15此處波特率設為 自動
對開關2的設置,與軟件GX Developer聯接時,通訊協議中設置為“00”
接線按2------3
            3------2
            5------5  
聯機選C24
聯不上,是不是接線有問題 ,兄弟們,知道的請指教,不甚感激!!!!!!!1



哦,我搞定了,原來把線全接上就OK了!!!!!