現有一臺210KW的設備,打算總開用400A的,請問各位,這樣選擇合不合理,望兄弟們給點意見哈
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1360 個
工控威望: 9694 點
下載積分: 99658 分
在線時間: 949(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2025-03-13
查看crgtom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 13:03
電機啟動電流很大,400A有可能會跳脫