各位朋友
我采集到溫度,在PLC里,用PLC模塊,用于溫度控制,
在低于設定溫度時,Y0為輸出,高于設定溫度時,Y0為OFF,
直接用比較指令,會頻繁動作,有沒有什么好的方法,
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 16:28
用PID,至于頻繁動作,選用固態繼電器,就是給你頻繁用的,不怕