nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 14:15
啟動交流接觸器的時候,出現噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,當斷開保護器的電源后,就正常了~~~,特請教專家們該故障出現的原因與排除方法,謝謝!��!


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新編輯 ]
lxwjtao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 976 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-04-07
查看lxwjtao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 19:47
可以把保護器電源接在接觸器下端,再試一次如果好了是輔助觸頭有問題,不好是保護器有問題。