dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 374 點
下載積分: 687 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2023-09-24
查看dujianjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 21:12
用電度表測量2個三相電機消耗的電能,電機都是采用380V星形接法, 電表型號DT862-4  3*220( 380)3*3(6)A  ,接了電流互感器,進電表的電流一個電機是每相電流時1.8A.另一個電機每相電流是0.3A,,電表的轉速200轉/KWH, 1.8A的電機用電度表測量出來才0.21度電/小時,0.3A電流的電機用電度表測量出來才0.15度電/小時,這個電表測量的結果準確嗎?電流互感器的系數不考慮。換了2個電表測量的結果都差不多。電源的相序沒有問題,都調換試過。不知道問題出在哪里?
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-09-20
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 21:50
是你測電流的表不準確,換一個真有效值的電流表吧,要不你換純電阻的負載也行。