小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-31 20:18
西門子224PLC的輸入端最右面有個M和L+,看樣本這個M是接地的,L+是24VDC傳感器電源輸出。什么叫傳感器電源?還有這一排端子1M和2M我可以接開關電源的負,0.0,0.1,0.2等接開關電源的正?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 21:13
可以,S7-200可以接受任何極性的輸入,如果1M、2M接開關電源的負或接PLC傳感器電源的M端,則輸入端I0.0、I0.1 ...等為高電平有效;如果1M、2M接開關電源的正或PLC傳感器電源的L+端,則輸入端I0.0、I0.1 ...等為低電平有效!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人