         我目前碰到一個奇怪現象,在前一臺設備上用,《對射型二線制交流220V光電傳感器》來控制啟停變頻器,很正常。而這一次用相同的電路、相同的元器件,卻碰到了受干擾的現象,光電傳感器所對應的繼電器不能正常通斷,時通時斷,不知有什么好方法,求助大家;蛘咴诶^電器的線圈二頭需要并聯什么元器件,來解決問題。
                                                                                                                                                
   謝謝各位:
薛立軍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-11-12
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 16:32
改變一下線路布局讓信號線離變頻器輸出線遠一些,不要放在一個線槽里。本人曾遇到接近開關配計數器只要變頻器一開計數器就跳字(不應該計數)找了好久,發現把接近開關的線與電機線分開布線解決。