wsk01712
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1453 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2010-12-08
最后登錄: 2017-07-03
查看wsk01712的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-02 12:24
測量精度要達到0.3S以下,要選用什么廠家型號好啊,會這方面的推薦一下,謝謝。還有要怎么和PLC通信編程?
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 18:59
1,可以選用KEYENCE的GT2接觸式儀表,增加一個DLRS1A通訊模塊與PLC串口自由通訊;
2,可以選用CITIZEN的IPD SCR1接觸式儀表,增加一個IPD-SC1-RS2數據線與PLC串口自由通訊;
3,以上兩種儀表都可以設定1Um或者5Um,完全可以達到你的精度要求;
   電工上個月用6個CITIZEN的IPD SCR1與PLC做了一個自由通訊,完全沒問題,數據通訊格式都是ASCII碼。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-07 19:02
以上說錯了,精度可以設定為0.1Um~1Um之間。價錢都差不多,我們買了12個花了9W人民幣。建議你用CITIZEN的。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。