樓主  發表于: 2011-01-02 13:32
請教各位高手:我看到有些資料說明是PLC是直接控制伺服驅動器,然后伺服驅動器驅動電機。但三菱FX2N在控制伺服電機時是不是在PLC與驅動器之間一定要有FX2N-10GM一類的定位控制模塊嗎?
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-09-25
查看guofu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 18:19
樓上說的對 不一定控制伺服就得用定位模塊 用PLSY 也可以呀