請教各位高手:我看到有些資料說明是PLC是直接控制伺服驅動器,然后伺服驅動器驅動電機。但三菱FX2N在控制伺服電機時是不是在PLC與驅動器之間一定要有FX2N-10GM一類的定位控制模塊嗎?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-09 15:28
不一定,但FX-2N達不到定位模塊的效果,定位的話,我一直用OMRON的CP1H,很好