zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-09-22
查看zxywkq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-03 20:23
一臺三菱FX2N-128點的PLC,現在有一問題,從X0-X17的輸入指示燈通電就在不停的無規律的亂閃,我作過一個試驗,把X0-X17的輸入線接到X20以后的任意點上,相應的點輸入燈就不會亂閃,輸入信號也能正常的反應出來,從X0-X17上拆線后,相應的輸入燈也隨之熄滅恢復正常,請問有誰知道這是什么問題,如何解決
c1364441
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 326 點
下載積分: 13233 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2018-08-02
查看c1364441的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-13 16:13
排除故障后共享。