一臺三菱FX2N-128點的PLC,現在有一問題,從X0-X17的輸入指示燈通電就在不停的無規律的亂閃,我作過一個試驗,把X0-X17的輸入線接到X20以后的任意點上,相應的點輸入燈就不會亂閃,輸入信號也能正常的反應出來,從X0-X17上拆線后,相應的輸入燈也隨之熄滅恢復正常,請問有誰知道這是什么問題,如何解決
xiaoyan
嚴述軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 237 點
下載積分: 565 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2017-09-16
查看xiaoyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-26 21:40
應該是輸入部分有接近開關或者光電開關有干擾